Предписания по пожаробезопасности объектов постоянно ужесточаются. В ГОСТ 31565-2012 определены требования к огнестойкости электротехнической продукции для снабжения энергией построек или зданий, устройств, расположенных внутри. Также в документе эти кабели/ провода классифицируются по критериям пожарной опасности. Стандарт не предназначен для кабелей с масляным наполнением, с подземным и подводным расположением, проводов без изоляции или для службы в обмотках машин/ аппаратов.
Кабельное изделие — длинномерная электротехническая продукция, по которой передаются сигналы/ энергия или предназначенная для выпуска обмоточных проводов.
Табл.1
Термин |
Определение |
|
Огнестойкость |
Параметр, определяющий способность кабеля или провода выполнять нужную работу во время воспламенения источника/ после возникновения пламени в течение определенного интервала времени |
|
Тип исполнения |
Однородные изделия, отвечающие совокупным нормам по критериям опасности пожара |
|
Прокладка |
Одиночная |
Одно кабельное изделие или цепь единиц, расположенных в интервале по воздуху в свету (наименьшее изоляционное расстояние) к близлежащему кабелю/ проводу более 300 мм |
Групповая |
Цепь изделий с наименьшим изоляционным расстоянием между ними менее или равно 300 мм |
|
Токсичность |
Показатель, обратный средней смертельной дозе (концентрации) ядовитого вещества |
|
Эквивалентный показатель токсичности |
Параметр, который определяет ядовитость веществ, выделяемых при горении, в зависимости от концентрации этих компонентов в общей массе всех полимеров, входящих в состав кабельного изделия |
Табл. 2
Обозначение |
Наименование параметра |
Величина оценочного признака |
Оценочный признак |
01 |
Это граница между нетронутой огнем и горевшей области при одиночной прокладке |
50 |
Интервал от низа опоры, расположенной сверху, до того места, где образец начал обугливаться, мм, свыше |
540 |
Участок от нижней части опоры, которая расположена сверху, до места, где закончилось обугливание эталона, мм, < (менее) |
||
Не отслеживается |
Возгорание бумаги для фильтрования1) |
||
022) |
– |
||
П1а |
Это раздел подверженной горению и без признаков обугливания областей при групповой прокладке |
2,5 по категориям А F/R, A,B,C, D |
Протяженность обуглившегося участка образца, которая измерена от низа горелки, м, ≤ (меньше или равно) |
П1б |
|
||
П2 |
|||
П3 |
|||
П4 |
|||
1 |
Это параметр стойкости к воздействию огня |
180 |
Период времени, показывающий сохранение функциональных способностей изделия при воздействующем источнике огня, мин, ≥ (больше или равно) |
2 |
150 |
||
3 |
120 |
||
4 |
90 |
||
5 |
60 |
||
6 |
45 |
||
7 |
30 |
||
82) |
– |
||
1 |
Параметр, показывающий насколько коррозионно активны вещества дыма/газа, выделяемые горящими или тлеющими полимерами кабеля/ провода |
5 |
Состав газовых компонентов кислородсодержащих кислот галогенов в переводе на соляную кислоту (HCl), мг/ г, ≤ |
22) |
10 |
Проводимость раствора на основе воды, поглотившего компоненты дыма/ газа, мкСм/ мм, ≤ |
|
4,3 |
pH (водородный показатель) – мера кислотности, ≥ |
||
– |
|||
1 |
Эквивалентный (равноценный) параметр токсичности веществ, выделяемых горящими кабелями/ проводами |
Свыше 120 |
Токсикометрический показатель ядовитости продуктов, выделяемых горящими полимерами3), которые входят в состав кабеля/ провода. Эта величина рассчитывается для каждого полимера. Показатель представляет собой дробь, где числитель – количество полимера, а знаменатель – единица объема, в котором при выдержке 0,5 ч половина подопытных животных погибает от воздействия продуктов горения, г/ м3 |
2 |
Более 40 до 120 включительно |
||
3 |
Более 13 до 40 включительно |
||
4 |
До 13 включительно |
||
52) |
– |
||
1 |
Параметр образования дыма горящим или тлеющим кабелем/ проводом |
От 0 до 40 включительно |
Уменьшение светопроницаемости |
2 |
Более 40 до 50 включительно |
||
3 |
Более 50 |
||
42) |
– |
1) Оценочный признак не используется для продукции с сечением проводника <0,5 мм2.
2) На кабели/ провода с таким обозначением это требование не распространяется.
3) Полимеры, общая доля которых составляет менее 1% от массы всех полимерных материалов, входящих в состав продукции, не берутся в расчет при установлении параметра коррозионноактивного действия продуктов горения и при определении эквивалентного показателя токсичности.
Кабельной продукции присваивается класс пожарной опасности. В состав обозначения входят буквенная аббревиатура и цифры. Буквы означают параметр, а цифры – его значение.
Порядок обозначения
1. ПРГО – 01 или 02 или ПРГП – П1-П4;
2. ПО – 1-8;
3. ПКА – 1-2;
4. ПТПМ – 1-5;
5. ПД – 1-4.
Примеры: 02.4.1.3.3; П3.6.1.2.1.
При указании марок кабелей/ проводов, обозначают типы исполнения изделий, которые соответствуют ГОСТ 31565-2012 по показателям пожарной опасности.
Выделять малое количество продуктов горения. Полимеры, входящие в состав, должны образовывать при возгорании и тлении столько веществ, сколько указано в стандарте для этой марки продукции.
Не распространять пламя. У такой продукции при горении полимерного покрытия искрения не происходит.
Обеспечивать небольшой уровень токсичности газов и дыма, которые выделяются при горении/ тлении кабелей/ проводов.
При указании марок продукции, служащей для прокладки групп линий, применяют индексы в виде букв, которые помещают в скобках. Эти буквенные обозначения говорят, насколько соответствует кабель/ провод требованиям по сдерживанию/нераспространению пламени источника горения.
В стандарте также указаны и сферы использования кабельной продукции в зависимости от показателя опасности и типа исполнения.