Приемка — завершающий этап электромонтажных работ. Но до того момента, как на объект придет приемная комиссия, за выполнением и качеством работ, которые ведет подрядчик, соответствием проектно-сметным и законодательным документам наблюдает представитель заказчика.
Представитель заказчика следит за сроками выполнения работ, соблюдением требований к устанавливаемому оборудованию, качеству используемых при монтаже материалов. Все замечания обязательно устраняются подрядчиком.
Персонал службы технадзора |
|
Права |
Персональная ответственность наступает в таких случаях |
Контроль качества работ, применяемых материалов, проверка полноты ведения исполнительной документации — кабельного журнала и поэтапно составленных актов приемки скрытых работ |
Принятие некачественно выполненных ЭМР, несоответствующих документации конструкций, скрытых работ |
Приостановка ЭМР, если нарушаются требования нормативной документации или проекта, используются некачественные конструктивные элементы; внесение записи в журнал ведения работ о нарушениях, применении материалов и изделий не соответствующего качества |
Подписание актов приемки, освидетельствования проведенного этапа ЭМР или скрытых работ, выполненных с отступлениями или нарушениями проекта, законодательной документации |
Отклонение оплаты некачественно выполненных ЭМР до того момента, как будут устранены все недостатки |
Представление к оплате документов, где завышены стоимость или объем работ |
Постановка вопроса о привлечении лиц, несоблюдающих законодательство, к ответственности |
Уклонение от принятия решений по устранению нарушений |
Представитель заказчика может предлагать подрядчику использовать новаторские решения, улучшающие технологию производства работ, снижающие стоимость, уменьшающие сроки. Также служба технадзора заказчика инспектирует качество работ совместно с представителями подрядной организацией и государственных органов надзора, участвует в приемочной комиссии
Представитель заказчика постоянно контролирует проведение электромонтажных работ, но не вмешивается в оперативный процесс и хозяйственную деятельность подрядчика. Надзор ведется за соблюдением проекта, сроков по графику, требований стандартов и другой нормативной документации, соответствия расходов утвержденным сторонами сметам.
В то же время персоналом службы технического надзора должны выполнятся требования государственных организаций — Архстройнадзора и Энергонадзора при выполнении и приемке электромонтажных работ в соответствии с проектом, а также со СНиП, ПУЭ, ПТЭЭП и ТУ.
Подрядчик при производстве работ ведет исполнительную документацию в виде журнала учета кабельных изделий и актов о выполнении скрытых работ. Если прокладка кабеля происходит в соответствии с проектом, тогда в документе указывают проектные данные. В кабельном журнале дана вся информация о проложенных магистралях: длина, метод укладки, способ изоляции, координаты точек входа и выхода, дата. Акты скрытых работ составляют после прокладки кабельных изделий в траншеи, но до того, как их закопают.
Заказчик или члены приемной комиссии вправе требовать от подрядчика предоставления всей исполнительной документации.
Еще один важный документ — отчет о пригодности кабельных трасс и электроустановок к эксплуатации. Необходимые электроизмерения ведут сотрудники лабораторий, зарегистрированных в Ростехнадзоре, у которых есть право проводить подобные испытания. Все полученные данные оформляются в виде протоколов или актов. Эти документы хранят вместе с паспортами на электроустановки или оборудование.
Если нет требований оформлять результаты испытаний в виде актов/ протоколов, то участие зарегистрированной электролаборатории необязательно.
Перед приемкой выполняют пусконаладочные работы.
Стадии
Завершением пусконаладочных работ считается достижение оборудованием проектных режимов.
После выполнения пусконаладки подрядная организация создает техническую комиссию, куда входит и руководитель бригады, непосредственно принимавшей участие в производстве. Задача этого органа — проверка готовности ЭМР к сдаче, качества выполненных работ. Комиссия составляет дефектную ведомость, куда вносит все недостатки, обнаруженные при проверке. После того, как все недоделки устранены, подрядчик письменно извещает заказчика о завершении работ.
Организация, выступающая заказчиком, принимает решение о создании рабочей комиссии, куда входят представители своего технадзора, подрядчика, государственных надзорных органов. Проверка объекта производится в соответствии со СНиП 3.01.04-87. Окончательный акт подписывает государственная приемная комиссия.