Параметры провода ПУВ/ПУГВ в подробностях учитывают в расчетах проектной документации. В быту чаще всего достаточно определить нужное количество жил, сечение. В промышленности же без тщательного взвешивания технических характеристик ПУВ/ПУГВ не обойтись. Здесь важны и вес, и электрическое сопротивление, и максимальная нагрузочная способность. Поэтому работают проектировщики по таблицам, пример которой приведен ниже.
Табл. 1. Основные характеристики в зависимости от марки провода ПУГВ
Количество жил, шт. |
Количество проволок и диаметр, шт. и мм |
Наружный диаметр провода, мм |
Сечение, мм2 |
Масса 1 км провода, кг |
Электрическое сопротивление жил, Ом/км |
Сила тока нагрузки, не более, А |
1 |
7 |
2,0 |
0,50 |
7,8 |
39,6 |
11 |
1 |
7 |
2,2 |
0,75 |
10,6 |
25,5 |
15 |
1 |
7 |
2,3 |
1,00 |
12,9 |
21,8 |
17 |
1 |
7 |
2,8 |
1,50 |
18,3 |
14,0 |
20 |
1 |
15 |
3,1 |
2,00 |
23,6 |
9,97 |
25 |
1 |
19 |
3,5 |
2,50 |
29,8 |
8,05 |
26 |
1 |
19 |
4,0 |
4,00 |
44,1 |
4,89 |
41 |
1 |
19 |
4,6 |
6,00 |
66,0 |
3,11 |
50 |
1 |
49 |
6,3 |
10 |
110,5 |
2,00 |
80 |
1 |
49 |
7,5 |
16 |
167,5 |
1,21 |
100 |
1 |
77 |
9,9 |
25 |
263,0 |
0,809 |
140 |
1 |
105 |
10,9 |
35 |
347,2 |
0,551 |
170 |
1 |
144 |
13,3 |
50 |
479,6 |
0,394 |
215 |
1 |
210 |
15,5 |
70 |
678,8 |
0,277 |
270 |
1 |
285 |
17,6 |
95 |
917,0 |
0,203 |
330 |
1 |
360 |
19,5 |
120 |
1141,8 |
0,162 |
385 |
1 |
444 |
21,2 |
150 |
1399,1 |
0,129 |
440 |
1 |
555 |
23,8 |
185 |
1741,1 |
0,104 |
510 |
1 |
760 |
27,1 |
240 |
2344,7 |
0,081 |
605 |
В таблице перечислены наиболее критичные характеристики провода ПУГВ. От них зависит, какая нагрузка будет оказываться на конструкции, максимальная мощность оборудования, безопасность людей и помещений. С количеством жил понятно, она всегда одна. Исключение составляет ПУВ, где возможно от 2 до 5 жил, в зависимости от сети (220 или 380В, с заземлением, без него).
Параметр влияет на гибкость, прочность, электрическое сопротивление. При подборе товара исходя из конкретных условий эксплуатации ориентируются на баланс между стоимостью, нагрузочной способностью, весом. Чем больше жил в проводе ПУГВ, тем он гибче, больше сечение, мощность, передаваемая подключенным приборам.
Критерий в основном влияет на выбор креплений, способа прокладки. От диаметра провода ПУГВ зависит, какие трубы или гофры придется использовать, какой ширины нужно выбирать короба. В расчетах учитывают, что нормативы наружного диаметра ПУВ/ПУГВ имеют допуски, поэтому для установки понадобится «запас» по расстоянию, свободному пространству.
От значения сечения провода ПУГВ зависит, насколько мощное оборудование удастся подключить к сети. Рассчитывают его отдельно для входной линии, каждого автономного контура и вплоть до индивидуальных розеток. Соблюдение нормативов влияет на безопасность, потому что превышение максимального тока нагрузки приводит к перегреву оболочки, расплавлению поливинилхлорида. В быту этой технической характеристикой провода ПУГВ часто и ограничиваются.
Значение веса провода ПУГВ влияет на нагрузку, которую он будет оказывать на конструкции. Если тонкая проводка практически незаметна по массе, то жгуты, рассчитанные на нагрузку от 50-100А, весят значительно. Вес ПУВ/ПУГВ учитывают при проектировании промышленных объектов.
Еще одна характеристика провода ПУВ/ПУГВ, которая важна в проектировании – сопротивление, оказываемое проходящему электрическому току. Чем тоньше проводники, тем выше это значение. Здесь приходится подбирать баланс между гибкостью и потерями электричества. Последнее дает нагрев проводников, сокращает максимальное расстояние от источника до потребителя.
Второй критерий, который важен даже в бытовых условиях. Параметр означает, сколько приборов получится подключить к отдельному контуру, какова их допустимая суммарная мощность. От этого зависит, будет ли эксплуатация электросети безопасной. Превышение значения приводит к росту температуры, расплавлению оболочки, замыканию.