Распределительный щит — это устройство различной комплектации, которое принимает электрическую энергию от вводного силового кабеля и распределяет ее по цепям электроприемников. Внутри щитка для приема и распределения электроэнергии размещаются аппараты, автоматы, коммутационные элементы, приборы.
Эти устройства применяются в низковольтных сетях, номинальное напряжение которых до 1000 В. Щитки защищают группы цепей от перегрузок и сверхтока короткого замыкания. Такие устройства предназначены для редкого включения/ отключения линий-потребителей. Питание на щитки поступает от одного или из нескольких источников. Из устройства выходит одна внешняя цепь или более. К щитку присоединены проводники PE (защитный), N (нейтральный).
Некоторые термины и определения в ГОСТ 32397-2013 не соответствуют тем стандартам, на которые ссылается документ. Кроме того, ссылки даны на подразделы отмененного ГОСТ 30331.1-95, в то время как действует ГОСТ 30331.1-2013. Такие понятия, как неквалифицированный персонал (сейчас он именуется «обычным лицом»), трехфазный переменный ток, линии групповых сетей и некоторые другие — некорректны.
Также в документе указано, что коммутационные операции при эксплуатации доступны неквалифицированному персоналу (читать «обычному лицу»), хотя в действующем ГОСТ IEC 60439-3 есть требование, что все работы с электрооборудованием, подключенным к сетям с номинальным напряжением 690/400 В, проводятся только квалифицированным персоналом, прошедшим обучение.
Мы приведем ту терминологию, какая дана в первоисточниках
Таблица 1: Термины и определения
Буквенное обозначение |
Термин |
Определение |
Оболочка |
Корпус, который обеспечивает необходимый тип и нужную степень защиты находящегося внутри оборудования. Выполняет защитные функции по предотвращению доступа к токоведущим частям (прямого контакта людей и животных) |
|
Номинальный ток НКУ 1 |
||
Цепи |
Установлен на основании параметров составных частей, входящих в комплект, их предназначения и размещения |
|
Проводник |
||
PE |
Защитный 2 |
Используется для безопасности, н-р, как защищающий от поражающего действия тока |
N |
Нейтральный |
Подсоединен к нейтрали, применяется для передачи э/ э |
PEN |
Совмещенный |
Одновременно функционирует, как нейтральный и заземляющий |
1 НКУ – низковольтное комплектное устройство.
2 Иногда еще применяют название «защитный заземляющий проводник».
Электрические щитки, которые принимают и распределяют э/ э, присоединены к сетям переменного тока, подразделяются по признакам в ГОСТ 32397-2013. Стандарт действует в отношении устройств, используемых в силовых линиях и цепях освещения на производстве, в административных постройках, общественных сооружениях в случаях, когда группы отключаются и включаются редко. Документ распространяется на щиты с заземлением по ГОСТ 30331.2.
Таблица 2: Виды
Способ установки |
|
Навешивание на стену |
Встраивание в нишу |
Корпус имеет вид коробки с дверцей, в которую входит вводной кабель, ответвляются цепи, идущие к электроприемникам. Внутри находятся аппараты, приборы учета, автоматы. Оболочки снабжаются конструктивными элементами, позволяющими крепить их на стену |
Щиток утапливается в стену. Ограждающая поверхность – одна. Она находится спереди, в ней есть дверца. Устройство подбирается в зависимости от размера ниши, комплектации и назначения. На оболочке предусмотрены элементы для закрепления. Края ниш должны иметь обрамление |
Вводное устройство отключения (мини-рубильник) – устройство для быстрого включения/ отключения вводных цепей |
|
Есть выключатель нагрузки |
Нет |
Наличие прибора, учитывающего потребление э/ э |
|
Счетчик есть |
Без прибора |
Кол-во автоматов защиты в цепях групп |
|
Виды автоматов защиты цепей групп |
|
Выключатели |
Предохранители |
Присутствие УЗО (устаревший термин, теперь – УДТ (устройство дифференциального тока)) |
|
Есть |
Устройство защитного отключения отсутствует |
Классы защищенности от воздействия тока |
|
I |
II |
Присутствие средств съема показаний и/или контроля, управления приборами/ режимом дистанционно |
|
Есть |
Отсутствуют |
Некоторые значения, указанные в таблице 1 стандарта тоже вызывают недоумение:
Согласно ГОСТ 32397-2013 допускается поставка пустых корпусов, если это согласовано между изготовителем и потребителем. В дальнейшем потребитель монтирует внутрь оборудование, на которое рассчитана оболочка. К корпусам распределительных устройств должна прилагаться инструкция по наполнению, что составляется по результатам испытаний аналогов.