Продолжительность работы силовых линий из медного, алюминиевого кабеля зависит от качества соединений. Чтобы обеспечить надежность контактов, на концы провода монтируют наконечники ТМЛ. Они обеспечивают возможность подключения отдельных участков линии без пайки, сварки, крепежными винтами. Благодаря этому они выдерживают многократное количество отключения и подключения.
Технически медные наконечники ТМЛ выглядят как металлическая трубка, у которой один конец расплющен. В ней крепят кабель, заранее освобожденный от изоляции. В расплющенной части есть отверстие под винт (используются стандартные типоразмеры). Поверхность конструкции покрыта оловом легированным сплавом с примесью висмута. Изоляция втулки не предусмотрена. Да это и не требуется, назначение луженых наконечников ТМЛ – работа в составе высоковольтных силовых линий.
Особенности:
Благодаря покрытию оловом втулка и соединительное кольцо одинаково инертно и к алюминиевым, и к медным сплавам. Из-за этого их часто используют для совмещения разнотипных участков линии или при подключении к стальным коннекторам. Отсутствие химических реакций снижает риски появления окислов, повышения температуры в точке подключения.
Конструкция, используемые материалы регламентируются ГОСТ 7386-80. При этом еще учитывают правила ПУЭ (п. 2.1.21), СНиП 3.05.06-85, ГОСТ Р 50571.5.52-2011. По нормативной документации изделия допускается как обжимать на кабель, так и припаивать при использовании тугоплавкого сплава, пусть и оловосодержащего. Изоляционная манжета отсутствует, поэтому лимита по рабочей температуре нет. Режим ограничивается лишь токовой нагрузкой, создаваемой потребителями.
Табл. 1. Параметры наконечников ТМЛ
Наименование |
Сечение, кв. мм |
Винт |
Размеры |
||||
D |
B |
L |
d |
d1 |
|||
6-5 |
6 |
М5 |
5,3 |
8,5 |
30,5 |
5,5 |
3,8 |
6-6 |
6 |
М6 |
6,4 |
8,5 |
31,5 |
5,5 |
3,8 |
10-5 |
10 |
М5 |
5,3 |
9 |
34 |
6,0 |
4,5 |
10-6 |
10 |
М6 |
6,4 |
9 |
34,5 |
6,0 |
4,5 |
16-6 |
16 |
М6 |
6,4 |
13 |
43,5 |
8,5 |
5,5 |
16-8 |
16 |
М8 |
8,4 |
13 |
46 |
8,5 |
5,5 |
16-10 |
16 |
М10 |
10,5 |
17 |
48 |
8,5 |
5,5 |
25-6 |
25 |
М6 |
6,4 |
14 |
45,5 |
10,0 |
7,0 |
25-8 |
25 |
М8 |
8,4 |
16 |
48 |
10,0 |
7,0 |
25-10 |
25 |
М10 |
10,5 |
17 |
50 |
10,0 |
7,0 |
35-8 |
35 |
М8 |
8,4 |
17 |
52 |
12,5 |
8,2 |
35-10 |
35 |
М10 |
10,5 |
19 |
54 |
12,5 |
8,2 |
50-8 |
50 |
М8 |
13 |
20 |
62 |
14,5 |
10,0 |
50-10 |
50 |
М10 |
10,5 |
22 |
64 |
14,5 |
10,0 |
70-10 |
70 |
М10 |
10,5 |
24 |
67 |
16,5 |
11,5 |
70-12 |
707 |
М12 |
13 |
24 |
68 |
16,5 |
11,5 |
95-10 |
95 |
М10 |
10,5 |
28 |
77 |
19,0 |
13,5 |
95-12 |
95 |
М12 |
13 |
28 |
78 |
19,0 |
13,5 |
120-10 |
120 |
М10 |
10,5 |
32 |
85 |
21,0 |
15,5 |
120-12 |
120 |
М12 |
13 |
32 |
86 |
21,0 |
15,5 |
150-10 |
150 |
М10 |
10,5 |
34 |
93 |
23,5 |
17,0 |
150-12 |
150 |
М12 |
13 |
34 |
94 |
23,5 |
17,0 |
185-12 |
185 |
М12 |
13 |
37 |
98 |
25,5 |
19,0 |
185-16 |
185 |
М16 |
17 |
37 |
101 |
25,5 |
19,0 |
240-12 |
240 |
М12 |
13 |
42 |
108 |
29,0 |
21,5 |
240-16 |
240 |
М16 |
17 |
42 |
111 |
29,0 |
21,5 |
300-16 |
300 |
М16 |
17 |
46 |
119 |
32,0 |
24,5 |
400-16 |
400 |
М16 |
17 |
54 |
140 |
38,5 |
27,5 |
500-20 |
500 |
М20 |
21 |
60 |
150 |
42,0 |
31,0 |
625-20 |
625 |
М20 |
21 |
64 |
160 |
44,0 |
34,5 |
Выпускаемые наконечники делятся на группы, в первую очередь, по номинальному сечению кабеля и диаметру отверстия под крепежный винт (цифры из первого столбика). Под небольшой диаметр производится ассортимент с разной шайбой. Более массивные обычно имеют только один размер, соответствующий максимальной токовой нагрузке.
При подборе наконечника ТМЛ учитывается, что сечение кабеля должно подходить по диаметру к втулке. Тогда на сжатие будет необходимо минимальное усилие, а прочность контакта — максимальная, без риска самопроизвольного выпадения при механических нагрузках, потому что кольцевое соединение выдержит в любом случае.
Остальные критерии приведены для справки. Их берут в расчет при оценке удобства подключения, размеров посадочного места. Если их не учитывать, может оказаться, что для подключения нужно уменьшать размер шайбы. И одновременно выбирать меньшее сечение кабеля. Это в итоге скажется на максимальной токовой нагрузке, эксплуатационных характеристиках участка силовой линии.