Электромонтажные работы — довольно сложные и опасные мероприятия, требующие от исполнителя знаний и навыков в электрике, соблюдения правил и техники безопасности. Ошибки при прокладке проводки могут привести к серьезным последствиям — короткому замыканию, пожару, поражению электрическим током. Поэтому так важно еще до завершающего этапа электромонтажных работ соблюдать главные требования при прокладке проводки. 

Основные понятия

К электрической проводке относят провода и кабели вместе с относящимися к ним креплениями, защитными и поддерживающими конструкциями. Они служат для передачи электроэнергии от источника к потребителю. Проводом называют одну неизолированную или несколько изолированных жил, покрытых неметаллической оболочкой, оплеткой, обмоткой, волокнистыми материалами. Покрытие проводника может меняться в зависимости от назначения и условий эксплуатации изделия.

Требования к прокладке кабеля

Прокладка кабельных линий осуществляется в соответствии с нормативно-техническими документами с указанием действий, необходимых для обеспечения пожарной и электрической безопасности потребителей. Список требований различается в зависимости от способа монтажа.

Правила прокладки внутри здания

Установку внутри помещения выполняют открытым и скрытым способами. В первом случае обязательно применение вспомогательных средств, требуемых для надежного монтажа и защиты при эксплуатации электросети. Помимо этого, важно соблюдение ряда требований:

  1. Если предполагаемое напряжение более 42 В, прокладка осуществляется на высоте 2–2,5 метра от пола. При использовании защитных коробов, рукавов со степенью защиты свыше IP20 уровень не регулируется;
  2. При пересечении трубопровода кабель располагают на расстоянии более 50 мм, при этом обязательно применять защиту от механических повреждений, высоких температур (если рядом отопительная система). Защита не нужна, если расстояние до источника воды больше 250 мм;
  3. В тех местах, где провод проходит через стену или перекрытие (например, при переходе из одной комнаты в другую), его вставляют в специальную трубу;
  4. Рукава, короба, другие защитные конструкции устанавливают так, чтобы не допускать возникновения в них влаги. При возможности выделения пара, газа, пыли используют герметичные элементы, а места стыков уплотняют.

Скрытая проводка требует соблюдения тех же условий, что и открытая, но с небольшими дополнениями. Монтаж выполняют в коробах, трубах, рукавах или непосредственно в стенах. Запрещена укладка кабеля в вентиляционных шахтах, каналах (за исключением использования стальной трубы в качестве защиты).

Требования к наружной прокладке

Прокладывание проводки снаружи осуществляется по воздуху, под землей или в воде. Каждый из этих методов имеет свои особенности.

При прокладке кабеля в земле:

  1. Делают траншею глубиной от 70 см, минимальная ширина — 25 см. При укладывании нескольких проводов расстояние между ними не менее 10 см;
  2. На дно траншеи насыпают смесь гравия с песком толщиной не меньше 10 см4
  3. Если планируемое напряжение свыше 35 кВ, необходима дополнительная защита кабельной линии от механических повреждений в виде железобетонных плит. При напряжении о 35 кВ достаточно кирпичной кладки;
  4. Сверху линии засыпают песком (толщина от 15 см), располагают сигнальные ленты для информирования о прокладке кабеля;
  5. Верхний слой грунта насыпают с запасом, так как он впоследствии усядет.

Основные моменты при организации воздушной проводки:

  1. Опоры воздушных линий не должны препятствовать движению транспорта и людей;
  2. При установке опор в лесу расстояние от макушки деревьев до нижнего провеса кабеля —не меньше 50 см;
  3. Обязательно заземление опорных конструкций и траверс.

Правила монтажа подводных сетей:

  1. Допускается укладка в водоисточнике с устойчивым и подверженным размытию грунтом.
  2. Кабель проходит по дну или вдоль берега без провисания на неровных участках. Для предотвращения образования неровностей делают насыпи или роют траншеи;
  3. Водоем с проходящим проводом должен иметь информационный щит, предупреждающий о наличии электролинии;
  4. Пересечение нескольких кабелей недопустимо.

Техника безопасности при прокладке:

  • электромонтажные работы начинают с составления проекта;
  • перед началом работ нужно убедиться в отсутствии подачи электроэнергии, для проверки используют индикаторную отвертку;
  • разместите на электрощитке предупреждающую табличку, чтобы посторонние случайно не включили питание;
  • приборы с высокой мощностью лучше подключить к отдельным линиям с отдельными автоматами;
  • розетки размещают на высоте не менее одного метра из расчета одна розетка на 6 м2 комнаты (за исключением кухни, где их нужно минимум пять);
  • прокладка выполняется только горизонтально и вертикально, кабель не должен соприкасаться с металлическими конструкциями;
  • для разветвления линий используют распредкоробки, концы соединяют пайкой или клеммами.

Самостоятельная прокладка проводки возможна только при наличии опыта и знаний в этой сфере, в противном случае велик риск нанести ущерб себе, близким и имуществу. Если сомневаетесь в своих силах, не рискуйте, а приглашайте специалиста по электромонтажным работам.