    Параметры провода ПУВ/ПУГВ в подробностях учитывают в расчетах проектной документации. В быту чаще всего достаточно определить нужное количество жил, сечение. В промышленности же без тщательного взвешивания технических характеристик ПУВ/ПУГВ не обойтись. Здесь важны и вес, и электрическое сопротивление, и максимальная нагрузочная способность. Поэтому работают проектировщики по таблицам, пример которой приведен ниже.

    Табл. 1. Основные характеристики в зависимости от марки провода ПУГВ

    Количество жил, шт.

    Количество проволок и диаметр, шт. и мм

    Наружный диаметр провода, мм

    Сечение, мм2

    Масса 1 км провода, кг

    Электрическое сопротивление жил, Ом/км

    Сила тока нагрузки, не более, А

    1

    7

    2,0

    0,50

    7,8

    39,6

    11

    1

    7

    2,2

    0,75

    10,6

    25,5

    15

    1

    7

    2,3

    1,00

    12,9

    21,8

    17

    1

    7

    2,8

    1,50

    18,3

    14,0

    20

    1

    15

    3,1

    2,00

    23,6

    9,97

    25

    1

    19

    3,5

    2,50

    29,8

    8,05

    26

    1

    19

    4,0

    4,00

    44,1

    4,89

    41

    1

    19

    4,6

    6,00

    66,0

    3,11

    50

    1

    49

    6,3

    10

    110,5

    2,00

    80

    1

    49

    7,5

    16

    167,5

    1,21

    100

    1

    77

    9,9

    25

    263,0

    0,809

    140

    1

    105

    10,9

    35

    347,2

    0,551

    170

    1

    144

    13,3

    50

    479,6

    0,394

    215

    1

    210

    15,5

    70

    678,8

    0,277

    270

    1

    285

    17,6

    95

    917,0

    0,203

    330

    1

    360

    19,5

    120

    1141,8

    0,162

    385

    1

    444

    21,2

    150

    1399,1

    0,129

    440

    1

    555

    23,8

    185

    1741,1

    0,104

    510

    1

    760

    27,1

    240

    2344,7

    0,081

    605

     

    В таблице перечислены наиболее критичные характеристики провода ПУГВ. От них зависит, какая нагрузка будет оказываться на конструкции, максимальная мощность оборудования, безопасность людей и помещений. С количеством жил понятно, она всегда одна. Исключение составляет ПУВ, где возможно от 2 до 5 жил, в зависимости от сети (220 или 380В, с заземлением, без него).

    Количество и диаметр проволоки

    Параметр влияет на гибкость, прочность, электрическое сопротивление. При подборе товара исходя из конкретных условий эксплуатации ориентируются на баланс между стоимостью, нагрузочной способностью, весом. Чем больше жил в проводе ПУГВ, тем он гибче, больше сечение, мощность, передаваемая подключенным приборам.

    Наружный диаметр

    Критерий в основном влияет на выбор креплений, способа прокладки. От диаметра провода ПУГВ зависит, какие трубы или гофры придется использовать, какой ширины нужно выбирать короба. В расчетах учитывают, что нормативы наружного диаметра ПУВ/ПУГВ имеют допуски, поэтому для установки понадобится «запас» по расстоянию, свободному пространству.

    Сечение

    От значения сечения провода ПУГВ зависит, насколько мощное оборудование удастся подключить к сети. Рассчитывают его отдельно для входной линии, каждого автономного контура и вплоть до индивидуальных розеток. Соблюдение нормативов влияет на безопасность, потому что превышение максимального тока нагрузки приводит к перегреву оболочки, расплавлению поливинилхлорида. В быту этой технической характеристикой провода ПУГВ часто и ограничиваются.

    Масса 1 км

    Значение веса провода ПУГВ влияет на нагрузку, которую он будет оказывать на конструкции. Если тонкая проводка практически незаметна по массе, то жгуты, рассчитанные на нагрузку от 50-100А, весят значительно. Вес ПУВ/ПУГВ учитывают при проектировании промышленных объектов.

    Электрическое сопротивление жил

    Еще одна характеристика провода ПУВ/ПУГВ, которая важна в проектировании – сопротивление, оказываемое проходящему электрическому току. Чем тоньше проводники, тем выше это значение. Здесь приходится подбирать баланс между гибкостью и потерями электричества. Последнее дает нагрев проводников, сокращает максимальное расстояние от источника до потребителя.

    Сила тока нагрузки

    Второй критерий, который важен даже в бытовых условиях. Параметр означает, сколько приборов получится подключить к отдельному контуру, какова их допустимая суммарная мощность. От этого зависит, будет ли эксплуатация электросети безопасной. Превышение значения приводит к росту температуры, расплавлению оболочки, замыканию.