Пн-Пт 9-18
Каталог

Характеристики провода ПУВ/ПУГВ: сечение, вес, диаметр, мощность

Содержание:

Параметры провода ПУВ/ПУГВ в подробностях учитывают в расчетах проектной документации. В быту чаще всего достаточно определить нужное количество жил, сечение. В промышленности же без тщательного взвешивания технических характеристик ПУВ/ПУГВ не обойтись. Здесь важны и вес, и электрическое сопротивление, и максимальная нагрузочная способность. Поэтому работают проектировщики по таблицам, пример которой приведен ниже.

Табл. 1. Основные характеристики в зависимости от марки провода ПУГВ

Количество жил, шт.

Количество проволок и диаметр, шт. и мм

Наружный диаметр провода, мм

Сечение, мм2

Масса 1 км провода, кг

Электрическое сопротивление жил, Ом/км

Сила тока нагрузки, не более, А

1

7

2,0

0,50

7,8

39,6

11

1

7

2,2

0,75

10,6

25,5

15

1

7

2,3

1,00

12,9

21,8

17

1

7

2,8

1,50

18,3

14,0

20

1

15

3,1

2,00

23,6

9,97

25

1

19

3,5

2,50

29,8

8,05

26

1

19

4,0

4,00

44,1

4,89

41

1

19

4,6

6,00

66,0

3,11

50

1

49

6,3

10

110,5

2,00

80

1

49

7,5

16

167,5

1,21

100

1

77

9,9

25

263,0

0,809

140

1

105

10,9

35

347,2

0,551

170

1

144

13,3

50

479,6

0,394

215

1

210

15,5

70

678,8

0,277

270

1

285

17,6

95

917,0

0,203

330

1

360

19,5

120

1141,8

0,162

385

1

444

21,2

150

1399,1

0,129

440

1

555

23,8

185

1741,1

0,104

510

1

760

27,1

240

2344,7

0,081

605

 

В таблице перечислены наиболее критичные характеристики провода ПУГВ. От них зависит, какая нагрузка будет оказываться на конструкции, максимальная мощность оборудования, безопасность людей и помещений. С количеством жил понятно, она всегда одна. Исключение составляет ПУВ, где возможно от 2 до 5 жил, в зависимости от сети (220 или 380В, с заземлением, без него).

Количество и диаметр проволоки

Параметр влияет на гибкость, прочность, электрическое сопротивление. При подборе товара исходя из конкретных условий эксплуатации ориентируются на баланс между стоимостью, нагрузочной способностью, весом. Чем больше жил в проводе ПУГВ, тем он гибче, больше сечение, мощность, передаваемая подключенным приборам.

Наружный диаметр

Критерий в основном влияет на выбор креплений, способа прокладки. От диаметра провода ПУГВ зависит, какие трубы или гофры придется использовать, какой ширины нужно выбирать короба. В расчетах учитывают, что нормативы наружного диаметра ПУВ/ПУГВ имеют допуски, поэтому для установки понадобится «запас» по расстоянию, свободному пространству.

Сечение

От значения сечения провода ПУГВ зависит, насколько мощное оборудование удастся подключить к сети. Рассчитывают его отдельно для входной линии, каждого автономного контура и вплоть до индивидуальных розеток. Соблюдение нормативов влияет на безопасность, потому что превышение максимального тока нагрузки приводит к перегреву оболочки, расплавлению поливинилхлорида. В быту этой технической характеристикой провода ПУГВ часто и ограничиваются.

Масса 1 км

Значение веса провода ПУГВ влияет на нагрузку, которую он будет оказывать на конструкции. Если тонкая проводка практически незаметна по массе, то жгуты, рассчитанные на нагрузку от 50-100А, весят значительно. Вес ПУВ/ПУГВ учитывают при проектировании промышленных объектов.

Электрическое сопротивление жил

Еще одна характеристика провода ПУВ/ПУГВ, которая важна в проектировании – сопротивление, оказываемое проходящему электрическому току. Чем тоньше проводники, тем выше это значение. Здесь приходится подбирать баланс между гибкостью и потерями электричества. Последнее дает нагрев проводников, сокращает максимальное расстояние от источника до потребителя.

Сила тока нагрузки

Второй критерий, который важен даже в бытовых условиях. Параметр означает, сколько приборов получится подключить к отдельному контуру, какова их допустимая суммарная мощность. От этого зависит, будет ли эксплуатация электросети безопасной. Превышение значения приводит к росту температуры, расплавлению оболочки, замыканию.