Ваш город — Москва?
Да
другой город
Выбор города важен для отображения корректных цен и наличия товаров
Выбор региона
    Войти или зарегистрироваться Создать аккаунт организации Личный кабинет

    Содержание:

    Распределительный щит — это устройство различной комплектации, которое принимает электрическую энергию от вводного силового кабеля и распределяет ее по цепям электроприемников. Внутри щитка для приема и распределения электроэнергии размещаются аппараты, автоматы, коммутационные элементы, приборы.

    Эти устройства применяются в низковольтных сетях, номинальное напряжение которых до 1000 В. Щитки защищают группы цепей от перегрузок и сверхтока короткого замыкания. Такие устройства предназначены для редкого включения/ отключения линий-потребителей. Питание на щитки поступает от одного или из нескольких источников. Из устройства выходит одна внешняя цепь или более. К щитку присоединены проводники PE (защитный), N (нейтральный).

    Терминология

    Некоторые термины и определения в ГОСТ 32397-2013 не соответствуют тем стандартам, на которые ссылается документ. Кроме того, ссылки даны на подразделы отмененного ГОСТ 30331.1-95, в то время как действует ГОСТ 30331.1-2013. Такие понятия, как неквалифицированный персонал (сейчас он именуется «обычным лицом»), трехфазный переменный ток, линии групповых сетей и некоторые другие — некорректны.

    Также в документе указано, что коммутационные операции при эксплуатации доступны неквалифицированному персоналу (читать «обычному лицу»), хотя в действующем ГОСТ IEC 60439-3 есть требование, что все работы с электрооборудованием, подключенным к сетям с номинальным напряжением 690/400 В, проводятся только квалифицированным персоналом, прошедшим обучение.

     

    Мы приведем ту терминологию, какая дана в первоисточниках

    Табл.1 Термины и определения

    Буквенное обозначение

    Термин

    Определение

     

    Оболочка

    Корпус, который обеспечивает необходимый тип и нужную степень защиты находящегося внутри оборудования. Выполняет защитные функции по предотвращению доступа к токоведущим частям (прямого контакта людей и животных)

    Номинальный ток НКУ 1

     

    Цепи

    Установлен на основании параметров составных частей, входящих в комплект, их предназначения и размещения

    Проводник

    PE

    Защитный 2

    Используется для безопасности, н-р, как защищающий от поражающего действия тока

    N

    Нейтральный

    Подсоединен к нейтрали, применяется для передачи э/ э

    PEN

    Совмещенный

    Одновременно функционирует, как нейтральный и заземляющий

    1 НКУ – низковольтное комплектное устройство.

    2 Иногда еще применяют название «защитный заземляющий проводник».

    Классификация и параметры

    Электрические щитки, которые принимают и распределяют э/ э, присоединены к сетям переменного тока, подразделяются по признакам в ГОСТ 32397-2013. Стандарт действует в отношении устройств, используемых в силовых линиях и цепях освещения на производстве, в административных постройках, общественных сооружениях в случаях, когда группы отключаются и включаются редко. Документ распространяется на щиты с заземлением по ГОСТ 30331.2.

    Разновидности

    Табл. 2 Виды

    Способ установки

    Навешивание на стену

    Встраивание в нишу

    Корпус имеет вид коробки с дверцей, в которую входит вводной кабель, ответвляются цепи, идущие к электроприемникам. Внутри находятся аппараты, приборы учета, автоматы. Оболочки снабжаются конструктивными элементами, позволяющими крепить их на стену

    Щиток утапливается в стену. Ограждающая поверхность – одна. Она находится спереди, в ней есть дверца. Устройство подбирается в зависимости от размера ниши, комплектации и назначения. На оболочке предусмотрены элементы для закрепления. Края ниш должны иметь обрамление

    Вводное устройство отключения (мини-рубильник) – устройство для быстрого включения/ отключения вводных цепей

    Есть выключатель нагрузки

    Нет

    Наличие прибора, учитывающего потребление э/ э

    Счетчик есть

    Без прибора

    Кол-во автоматов защиты в цепях групп

    Виды автоматов защиты цепей групп

    Выключатели

    Предохранители

    Присутствие УЗО (устаревший термин, теперь – УДТ (устройство дифференциального тока))

    Есть

    Устройство защитного отключения отсутствует

    Классы защищенности от воздействия тока

    I

    II

    Присутствие средств съема показаний и/или контроля, управления приборами/ режимом дистанционно

    Есть

    Отсутствуют

    Параметры

    Некоторые значения, указанные в таблице 1 стандарта тоже вызывают недоумение:

    • Рассмотрим подробнее. Возьмем пункт 7. Здесь видно, что значение минимума номинального тока цепи группы – 10 А, в то время как показатель в п.10, касающийся предохранителя – 6 А. Соответствующий максимум указан 63 А и 25 А, тогда как должно быть 125 А.
    • В таблице в п.6 указано максимальное количество аппаратов защиты в виде ряда чисел, хотя понятно, что надо было дать только одно большее значение, ведь все меньшие входят в него.
    • Везде в стандарте применяется термин УЗО, который устарел и вместо него следует писать – УДТ (устройство дифференциальных токов).
    • В пунктах 5 и 8 этой таблицы максимальное значение соответственно 300 мА и 30 мА, а должно быть 500 мА и более, ведь может быть установлено УДТ с значением 500 мА при номинальном токе 125 А. Чтобы защитить конечные цепи, как, н-р, в системе заземления ТТ, могут понадобиться УДТ с номинальным ОДТ – 100 мА и более.

    Согласно ГОСТ 32397-2013 допускается поставка пустых корпусов, если это согласовано между изготовителем и потребителем. В дальнейшем потребитель монтирует внутрь оборудование, на которое рассчитана оболочка. К корпусам распределительных устройств должна прилагаться инструкция по наполнению, что составляется по результатам испытаний аналогов.

    Акции

    Акции

    Все акции
    Популярные электротовары

    Популярные электротовары

    Наши видео

    Наши видео

    Все видео
    Новости 1 - 4 из 37
    Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец

    Самые популярные товары